第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-27 08:04
全看
|
小
中
大
232 - 172= 60 顯示溫度
30 - 22 = 8 實際溫度
60 * 8 =7.5 顯示溫度 / 實際溫度
實際溫度升高一度,顯示溫度就升高7.5度
你再檢測一下,如果這個數據基本正確,那么就好弄了【比如實際測試35度,那么顯示溫度應該是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5 :】,如果這個數據不正確,那么,程序就難弄了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(duanqunbin) 熱心助人
活到老學到老:還有 8 分沒學到