用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱FxPLC PROG-E燈閃爍障
上一主題
下一主題
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1318 點
下載積分:
954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間:
2009-12-28
最后登錄:
2024-05-23
查看wanghao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-16 23:01
全看
|
小
中
大
各位工控好友:
你們好,昨天我廠一臺結晶機由于外部一傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞。我隨及找到一塊與之匹配的電源塊,更換后通電,PROG-E燈在閃爍,我清除了內存后,重新下載了新程序,PLC還是經常出現PROG-E燈閃爍的現象,請問各位大俠,這到底是哪里的問題?PLC硬件會不會有問題?謝謝!
分享
my0871
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看my0871的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-18 15:05
全看
|
小
中
大
PROG-E燈閃爍障,應該先利用GX軟件里PLC診斷功能,看是否能發現是何處程序出錯以及出錯代碼,然后查找PLC手冊,找出對應原因。根據你說的情況,若程序沒有什么錯誤,預測可能的原因之一是PLC的程序存儲器出現了問題,應該更換。
分享
my0871
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看my0871的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-02-18 15:07
全看
|
小
中
大
在診斷時,應先把PLC的輸入COM和輸出的所有COM1~COM5斷開,防止其他故障混合。