用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱FxPLC PROG-E燈閃爍障
上一主題
下一主題
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1318 點
下載積分:
954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間:
2009-12-28
最后登錄:
2024-05-23
查看wanghao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-02-16 23:01
全看
|
小
中
大
各位工控好友:
你們好,昨天我廠一臺結晶機由于外部一傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞。我隨及找到一塊與之匹配的電源塊,更換后通電,PROG-E燈在閃爍,我清除了內存后,重新下載了新程序,PLC還是經常出現PROG-E燈閃爍的現象,請問各位大俠,這到底是哪里的問題?PLC硬件會不會有問題?謝謝!
分享
dreamflylau
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
564 點
下載積分:
4456 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2012-02-03
最后登錄:
2025-05-22
查看dreamflylau的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-17 10:47
全看
|
小
中
大
"傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞"請問你的是直接和PLC連接發么,要是那PLC損壞的可能性就很大
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱FxPLC PROG-E燈閃爍障
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院