今天老板要我用伺服驅動器來控制變頻器的頻率,(不要用485通信模塊, 驅動器是東元的,變頻器是三菱的,這個能做出來嗎)
分享
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
230 個
工控威望:
437 點
下載積分:
5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間:
2010-03-16
最后登錄:
2025-07-25
查看gsj791898717的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-28 10:25
全看
|
小
中
大
我覺得應該是這樣的
伺服驅動器上有其電機編碼器的輸出接口 伺服電機走的時候 會返回脈沖數 越快脈沖輸出頻率越快 而你的變頻器改變頻率一欄中應該有脈沖方式
這時就應該可以根據伺服電機的快慢來控制變頻器的頻率啦