用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
測電筆測出的奇怪問題,特來求助
上一主題
下一主題
superdos
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
204 點
下載積分:
59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2009-07-19
最后登錄:
2025-07-06
查看superdos的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-21 22:25
全看
|
小
中
大
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?
開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
分享
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
160 個
工控威望:
327 點
下載積分:
2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2021-05-11
查看渤海邊的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-18 17:27
全看
|
小
中
大
這種現象在不缺相的前題下就兩種情況最容易發生。1、單相接地,單相接地電流很大,斷路器過熱掉閘。測電壓能判斷。2、零線開路。三相電壓平衡時測量電壓正常,三相電壓不平衡時中性點位移,零線帶電,三條相線中一條沒電,就會出現用表量正常,用筆量一相無電零線帶電的情況。三相平衡時又恢復正常。樓主這種現象應屬第2種
分享