[upload=1] 設備環境 歐姆龍PLC 設備有一個液壓泵 按下液壓泵啟動按鈕 正常狀態直接啟動 現在按鈕表現跟點動一樣 點一下啟動 放開就會停止 控制是 中間24V繼電器 控制380液壓泵繼電器線圈 按下啟動按鈕 兩繼電器都動作 松開按鈕 兩繼電器斷電復位 plc程序無問題 請問 問題到底出在哪
分享
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1071 個
工控威望:
1236 點
下載積分:
18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間:
2009-05-29
最后登錄:
2025-07-15
查看zsh340的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-21 13:05
全看
|
小
中
大
如果以前設備是好的,那么可以肯定程序是沒有問題的。那就是外圍的傳感信號有問題,仔細檢查一下。這應該不難查到