BIN與BCD指令,請高手解答轉換機制。
上一主題
下一主題
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-20 11:19
全看
|
小
中
大
通過4位數制開關輸入“220” 數字開關接在 X0 -X37 上, K4X0的值是“544” , 根據GX-Simulator6顯示D0中的數據為“220”,請求高手,他是如何把“544”轉換成D0中的“220”。誠謝。
山河今仍在,壯志在何方?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11518 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-25
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-20 11:49
全看
|
小
中
大
10進制轉換為2進制,除2取余
544的2進制就是 0010 0010 0000
然后用二進制轉換16進制: 0010 =16進制2
0010= 16進制2
0000= 16進制0
就得到了220.
BCD,就是用16進制數表示10進制。