用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器故障
上一主題
下一主題
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-19 11:30
全看
|
小
中
大
用了佳靈變頻器也有幾年了,但是在上個月開始,公司的型號為JP6C的佳靈變頻器(功率為110KW拖電機為90KW風機),在同一條線路里,當變頻器運行時,再去啟動一個星三角22KW的電機(啟動電流為150A,大約為5秒),變頻器就會報警“LU”就自動停機,查資料得到的結果是欠壓保護。
問題就是之前一直用了4年都沒有發生過這種情況,公司線路沒有加裝任何設備,嘗試過恢復出廠設置都解決不了問題。
各位有什么好的意見不?
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1411 個
工控威望:
1518 點
下載積分:
13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-17
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-19 11:43
全看
|
小
中
大
風機風門關閉再啟動看看。
樓主留言:
風機以前是有風門的,但是改用變頻器后就沒有裝風門了,因為變頻器可以低速起動。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器故障
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院