接近開關怎么用?
上一主題
下一主題
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
620 點
下載積分:
5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2014-04-16
查看林423的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-16 20:23
全看
|
小
中
大
請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
分享
dingding0315
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
172 點
下載積分:
690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2009-02-17
最后登錄:
2025-04-06
查看dingding0315的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-01 18:08
全看
|
小
中
大
一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput
NPN/PNP高低電平之分