三菱PLC用PLSR控制步進電機,按下急停后不能啟動
上一主題
下一主題
hushibo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
148 點
下載積分:
1584 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2010-08-27
最后登錄:
2015-10-09
查看hushibo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-12 18:48
全看
|
小
中
大
三菱PLC,控制步進電機用PLSR,程序用步進跳轉,初始化S0是回原點,S20是前進,S21是后退,現在遇到一個問題,就是如果脈沖沒發完我按下急停的話,在啟動就啟動不了,回原點也不動,哪位大俠知道什么原因?
分享
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
544 點
下載積分:
1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間:
2011-10-25
最后登錄:
2025-02-08
查看超級菜青蟲的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-13 08:33
全看
|
小
中
大
按下急停后再向啟動,就要先復位掉PLSR的驅動線圈
比如 ld m0 plsr d200 d222 d224 y0
按下急停后必須復位M0一次才能再次啟動步進