三菱PLC用PLSR控制步進電機,按下急停后不能啟動
上一主題
下一主題
hushibo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
148 點
下載積分:
1584 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2010-08-27
最后登錄:
2015-10-09
查看hushibo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-12 18:48
全看
|
小
中
大
三菱PLC,控制步進電機用PLSR,程序用步進跳轉,初始化S0是回原點,S20是前進,S21是后退,現在遇到一個問題,就是如果脈沖沒發完我按下急停的話,在啟動就啟動不了,回原點也不動,哪位大俠知道什么原因?
分享
meipingboy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-07-11
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-12 19:12
全看
|
小
中
大
程序沒編好!
不知道你是怎么編寫的。
我是這樣想的:
D0 是檢測 Y 輸出多少個脈沖,脈沖個數=設置脈沖數,那么程序轉到S0。[我這兒用K2000,當然你可以用D(1--n)]
同時在下面并聯一個急停按鈕,一按急停,程序直接轉到S0.
其實,這種程序直接用梯形圖 方便。
[ 此帖被meipingboy在2012-04-14 07:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(祥林嫂) 熱心助人
活到老學到老:還有 8 分沒學到
分享