用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
烘干爐糾結問題
上一主題
下一主題
zhangyilin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhangyilin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-12 09:48
全看
|
小
中
大
72KW的烘干箱,加熱控制用可控硅控制考慮到成本問題,用接觸器分四組控制又擔心可靠性安全問題。溫度控制精度要求不高,主要是安全可靠性,不知道家園里有誰有這方面的經驗,指點一下!開始加熱功率全開,到指定溫度時,風機運轉爐內熱循環,就擔心爐內起火風機失效,爆炸!以前做的爐之就炸過!溫度在200度左右。
[ 此帖被zhangyilin在2012-04-12 10:58重新編輯 ]
分享
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
1168 點
下載積分:
3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2011-09-23
最后登錄:
2025-02-13
查看qzh_sjd的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-12 10:35
全看
|
小
中
大
可以考慮用智能儀表帶可控硅為節約成本自只使用一組自動控制
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
烘干爐糾結問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院