OMRON CP1E的PLC 有沒有指令可以切換到監視模式?
上一主題
下一主題
mickeygy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
162 點
下載積分:
814 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2010-11-06
最后登錄:
2020-10-14
查看mickeygy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-11 13:19
全看
|
小
中
大
感覺用內置串口跟工控機通訊時 只有PLC切換到監視模式才能正常通訊。
有沒有這樣的指令可以將PLC切到監視模式?
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-29
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-11 20:40
全看
|
小
中
大
可以把PLC設置成監控模式,斷電重啟后,以后只要不修改設置,一直是監控模式.
樓主留言:
熱心助人 謝謝啦
我今天也找到這個設置了
終于算是解決了
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。