我用臺達變頻器 1.75kw變頻器控制電機 有時剛啟動時馬達不轉 關掉再啟動時馬達運轉,此后再開關都正常運轉 這是怎么回事?
分享
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1109 個
工控威望:
4895 點
下載積分:
1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間:
2010-10-10
最后登錄:
2024-11-18
查看路在何方的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-10 20:38
全看
|
小
中
大
1.75KW 樓主你沒有看錯吧?
什么時候出的1.75KW?你頻繁啟動 變頻器的減速時間都沒有到,再啟動那是啟動不了的,建議你用萬用表量下STOP狀態電壓下降與頻率的曲線關系。