有三相線,用萬用表量電壓正常,用試電筆量有一相沒火,并且負載運轉正常。有誰見個嗎?后來查了好久,才發現那用試電筆量沒火的一相接地了。但為什么用試電筆量會沒火!
分享
hengwei2000
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
169 點
下載積分:
553 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2008-03-29
最后登錄:
2022-05-11
查看hengwei2000的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-05-14 20:16
全看
|
小
中
大
隔離變壓器輸出,三相懸浮,一相接地,則不影響運轉,而接地一相電筆不亮。