請問PID控制怎么樣才算是穩定?
上一主題
下一主題
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
510 個
工控威望:
887 點
下載積分:
1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間:
2009-09-07
最后登錄:
2025-06-27
查看愛家愛china的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-01-17 09:10
全看
|
小
中
大
用變頻器的恒壓供水 PID調節
使用變頻器的PID控制 外部用壓力傳感器4-20MA 輸入信號
做過好幾個了 不知道怎么樣才算是穩定? 這里的穩定的意思是指 水壓力穩定?還是說的是變頻器的輸出穩定?
因為變頻器的輸出頻率一直在變但是壓力基本不變 所以比較迷惑
變頻器的頻率浮動也是在3HZ左右浮動 不知道這算是穩定嗎?
還有突然打開閥門 水壓突然降低很多 變頻器的反應時間有點慢(加速) 就是說 這里其實和加速時間是無關的 應該在P、I、D 這3個參數中調節是吧?具體呢?
朋友多了路好走!!!
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-17 23:05
全看
|
小
中
大
你管變頻器干嘛?既然恒壓供水,肯定是盡量保證管道的壓力恒定,一有變動,馬上響應抽水補壓啊。當然不同工況得考慮振蕩不要太大。特別是多臺泵切換時。頻繁的啟停對管道和抽水機壽命有影響。