可以同時分別用電位器實現伺服調速,用PLC發脈沖實現定位嗎?
上一主題
下一主題
guo0906
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
146 點
下載積分:
895 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2011-08-21
最后登錄:
2024-06-27
查看guo0906的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-01-16 07:48
全看
|
小
中
大
圖片:
伺服對應的端子
可以同時分別用電位器實現伺服電機調速,用PLC給伺服驅動器發脈沖實現定位嗎?要是這樣的話,伺服驅動器是不是要設置成“速度+定位”模式?把電位器的值變化轉化為數字量,這樣的話,電位器要接到PLC模擬量輸入通道。當電位器輸出為0V時,停止運轉 ,當輸出為0至+10V之間,正轉調速 ,當輸出為0至-10V之間,反轉 調速。電位器接到伺服驅動器-10v—+ 10v的端口,同時驅動器要進行設置?伺服驅動器對應的端子要求的電壓是(-10v—+ 10v)需要外部提供,這個電壓一般怎么處理得到?哪里去弄-10V的信號?可以用PLC模擬輸出通道提供的(-10v—+ 10v)?感覺怪怪的,沒想明白,哪位師傅指點下。謝謝!
分享
xiesensheng
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
125 點
下載積分:
564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2010-07-04
最后登錄:
2020-01-04
查看xiesensheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-20 20:55
全看
|
小
中
大
電位器伺服調速這個我搞過,正負10V電壓也沒問題,用繼電器觸點做切換,但要提醒的是千萬別用正負10V電壓輸出的直流開關電源,我就被這玩意給坑苦了,原因是+10V和-10V兩個電壓不會絕對一致,比方說+電壓側實際輸出可能是10.1V,-電壓側只有9.9V,這兩者之差0.2V對于伺服電機的轉速來說就不用我多說了吧,還有另外一個,你用模擬量電壓輸入會出現零漂的現象,這個可以用零速鉗位功能解決。