用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
悲劇,CPU工作電源24vDC誤接220V AC
上一主題
下一主題
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-01-12 23:00
全看
|
小
中
大
電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有,F在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
分享
lynnlynn
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
11 個
工控威望:
129 點
下載積分:
598 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2011-11-24
最后登錄:
2013-08-28
查看lynnlynn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-17 10:37
全看
|
小
中
大
僅僅是測試IO和CPU板的話,可以將你這個電源板短接掉,直接上24V往后供電,只能是短時間的測試