最近自學PLC編程,很多困惑,下面一個我自己做的小實例,用PLCSIM仿真怎么都做不出我要的效果,只好厚顏求教高手幫忙,
實例如下:
啟動按鈕: I 0.1
輸出控制單元: Q 0.0 Q0.2 Q0.3 Q0.4
待測件電源: Q0.7
I0.1接通后,接通Q0.0,Q0.2,這兩個通以后,再接通Q0.4,然后讓待測件動作3次,通0.5S,斷0.5S,完成后關閉Q0.2,Q0.4,打開Q0.3,等待8秒,再重復以上過程,直到I0.1斷開。
我編的梯形圖如下:所遇到的問題是無法重復,等待8秒結束后,程序無法循環運行,請問哪個地方需要修改,這個程序還可以優化么
PS: Step 7 v5.4,PLCSIM v5.4
[ 此帖被firecrow在2012-01-09 12:08重新編輯 ]
分享
malis
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
676 點
下載積分:
2661 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2008-08-07
最后登錄:
2024-10-04
查看malis的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-09 16:19
全看
|
小
中
大
程序段9 把M0.0 (R) 改為M0.01 (R)
應該是輸入錯誤吧,你沒用到M0.0,只有M0.1