1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(985263944) 好問題
分享
jetfondy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
253 點
下載積分:
1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2011-05-24
最后登錄:
2019-05-30
查看jetfondy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-06 14:11
全看
|
小
中
大
這個電路,就是典型的三角形接法。
負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V 功率P=線電壓U*線電流*根號3 樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。