CP1E的PID自整定功能,感覺不好用。啟動自整定后,PID輸出停止。并且需要更改溫度反饋值讓其在設定溫度范圍上下振蕩2-3次,但是 上的話2-3°可以,下低于設定溫度2-3度,其是不會動作的。需要低于設定溫度十幾度才能動作。這樣的話整定出來的數值不準確。 各位老師有什么好的建議么?
分享
wangfei_bcqy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangfei_bcqy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-06 17:21
全看
|
小
中
大
1樓您好。 實際用的時候有個問題。自整定時首先將C+9的15位置ON。然后啟動PIDAT指令。舉例:目標溫度設為45度。當加熱到達45度時,PIDAT輸出調節量輸出為0.但冷卻時溫度降到28度時,PIDAT的輸出調節量才會重新輸出。這樣就存在一個問題,當室溫較高時不能冷卻到28度時,PIDAT就不會重新輸出。這樣怎么辦?
分享
wangfei_bcqy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangfei_bcqy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-01-09 16:22
全看
|
小
中
大
各位老師好,今天我又做了實驗,是因為我的PID參數的C+6通道的數值設定的輸入太高13位,F在把它改成8位的了,F在調節起來還是好了。