用PLC高速脈沖輸出控制步進電機,然后用編碼器反饋給PLC。用高速計數的值和高速輸出的值比較,以避免步進電機可能的丟步,能實現嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-31 10:50
肯定能夠實現不因為丟步等現象而造成的累積誤差問題。但是處理的效果(動作過程)要看程序了。伺服系統是有命令然后根據反饋實時實現的。那么你PLC不知專門處理的CPU處理的速度,然后是既要發命令,有要調節,而且從一個口輸出,如何好調?一般就是在穩定運行過程中將丟的加上