在歐姆龍手冊看的輸入輸出繼電器00000-00915,01000-01915
輔助繼電器20000-23115
但是我在軟件里輸入怎么怎么又是另外一種情況啊,看了一天也沒搞清楚是什么情況,看了一個程序怎么又出現個4.0,應該也是內部輔助繼電器吧
請各位高手指點
分享
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1047 點
下載積分:
2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-01-16
查看jx_einstein的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-27 14:51
全看
|
小
中
大
很好理解,以CP系列40D為例,0.00到2.00輸入,100.00到101.00輸出,沒有拓展的話。內部輔助繼電器3.00到5000多,還有W0.00到W512.15
本帖最近評分記錄: