北人2204A印刷機X0-X2是接編碼器A,B,Z相,因為裝移機后不能開機,所以讀了程序,PLC是三菱FX2N,不知道為什么讀出來的程序里沒有X0,X1,X2,另從同機型拷貝程序過來也是沒有,難道三菱PLC能隱藏程序段里一小段程序嗎?另求那位好心大哥能否告知完整程序。下面是我下載的程序。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1232 個
工控威望:
3552 點
下載積分:
848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-06-26
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-26 12:35
全看
|
小
中
大
我暈,高速執行指令不需要寫明是哪個輸入點,你選擇了高速計數器的號,就決定了是哪幾個點,就像你已經向大家聲明了你汽車是紅色的,然后你問別人你的汽車是什么顏色,這有意思嗎?
樓主留言:
熱心助人,謝謝