一臺0.75KW220V東元變頻器,常出現自動停機倒計時,低頻時起動出現抖動,測輸出三相電壓正常,用燈泡接上在10HZ以下是一閃一閃的,轉速頻率如能上升則運轉如常.如只抖動,則很快倒計時.顯變頻器過載.請各位大師不惜多多指教.謝謝
分享
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
426 個
工控威望:
2536 點
下載積分:
7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-05-28
最后登錄:
2017-02-24
查看xtgm123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-22 18:19
全看
|
小
中
大
檢查變頻器的主電容,看看出現抖動時電壓是不是下降得很厲害。如果電容沒有問題,很可能是驅動光耦老化了.一樓說得棒