最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC 可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了 很是郁悶 打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能 說明下 我用的是60點的主機 因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠 信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大 大家說說我該怎么辦啊
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-08-04
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-21 23:41
全看
|
小
中
大
給我 的感覺樓主象是在COM跟X的回路里另外加了一個外接電源,其實不用的!如果接了的話會給PLC輸入端送入48V的電壓,短時間我試過不會壞,時間長了就難說了.其實信捷跟三菱是一樣的輸入側的COM并不是公共端的意思,,它真正的輸入公共端是24V.