4~20mA電流信號可以串接兩個設備嗎
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 2/5 Go
ty1185377
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
202 點
下載積分:
574 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2011-01-15
最后登錄:
2012-06-06
查看ty1185377的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-12-20 18:37
只看該作者
|
小
中
大
學習了哈哈
分享
qwe123zxclk
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
502 點
下載積分:
1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間:
2008-11-06
最后登錄:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-12-20 19:04
只看該作者
|
小
中
大
綜合以上觀點,我選用第二種方法
分享
huangyue
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
2884 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間:
2010-12-21
最后登錄:
2025-07-22
查看huangyue的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-12-20 19:10
只看該作者
|
小
中
大
我層用過,4~20MA給兩個變頻器,用串聯的方法沒有問題
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(gali1120107)
分享
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
974 點
下載積分:
1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2024-09-12
查看gali1120107的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-12-20 19:19
只看該作者
|
小
中
大
眼見為實,這個問題很好,有誰能夠傳個原理圖或者實物圖不
分享
aries
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
309 點
下載積分:
870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2010-03-13
最后登錄:
2013-04-24
查看aries的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-12-20 19:56
只看該作者
|
小
中
大
有這樣一個案例,這個案例是可以的,給樓主點參考:
一組熱電偶線,分2組一組到溫度記錄儀,一路到溫度表。這樣是可以的。
不知道你的那種情況是不是和這個有點相似。
分享
kylew
kylew
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
214 點
下載積分:
534 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間:
2010-08-08
最后登錄:
2025-07-25
查看kylew的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-12-20 20:45
只看該作者
|
小
中
大
學習了,還可以這樣接啊~~~~~~
分享
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
817 個
工控威望:
870 點
下載積分:
8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間:
2008-02-21
最后登錄:
2024-11-19
查看gaogaiga的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-12-26 14:37
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第5樓llllll于2011-12-20 10:27發表的 :
兩種方法都可以,我一直在用,串聯使用的時候要并聯一個電阻!
請問為什么串聯時要并一個電阻?并在哪兩個點呢?
分享
lrh0518
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
123 點
下載積分:
596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2011-12-09
最后登錄:
2012-06-19
查看lrh0518的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-12-26 16:53
只看該作者
|
小
中
大
4~20mA電流信號最好串接1個設備,如果一個4~20mA電流信號分別控制兩臺設備必須安裝信號隔離器,傳感器4~20mA電流信號接隔離器輸入,隔離器輸出兩路,分別接數顯表和PLC。
分享
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
274 點
下載積分:
691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-08-05
查看子童的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-12-26 23:29
只看該作者
|
小
中
大
沒見過。多買一個嘛
分享
ljh6609
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
275 點
下載積分:
689 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2009-07-24
最后登錄:
2021-01-19
查看ljh6609的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-12-27 09:44
只看該作者
|
小
中
大
只要變送器帶負載能力夠,串聯是沒問題的,兩種方法都可以。
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-12-27 13:43
只看該作者
|
小
中
大
試一下不就知道了嗎?我用過4~20mA電流信號串到兩臺變頻器上。沒有發現什么問題。!
分享
kz1566
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
267 點
下載積分:
8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-04-03
查看kz1566的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-12-27 19:54
只看該作者
|
小
中
大
學習了
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 2/5 Go
工控人家園
綜合討論
4~20mA電流信號可以串接兩個設備嗎
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院