請教 伺服電機如何開機就工作,不用找零點?
上一主題
下一主題
eagle210
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看eagle210的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-15 20:47
全看
|
小
中
大
配置三菱Q PLC和伺服電機。
伺服電機+絲杠拖動一個板運動。
我想實現如果不發生異常,不想找板的原點。即開機就工作,不對零點。不知道有何門道。
才學伺服,請大家不吝賜教。明年準備下手了,給設備加個伺服電機。
分享
hzhcdy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-07-10
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-02-25 21:22
全看
|
小
中
大
用J2S或者J3的伺服就可以了!設定絕對定位系統,加個電池,
三菱的絕對位置系統是不記憶斷電之前的位置的!而是開機瞬間讀編碼器的當前位置,
這樣的優點是:斷電以后!如果有人轉動了電機的軸,這個位置變化還是會被識別的!
如果是PLC記憶位置。這樣情況是不會被識別的!