用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
程序樣例
三菱FX1N的plc和臺安N310的plc通訊,能寫不能讀
上一主題
下一主題
hnd123
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
159 點
下載積分:
1115 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2011-11-01
最后登錄:
2025-05-01
查看hnd123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-15 11:49
全看
|
小
中
大
plc讀取不了變頻器的數據,就是無法監控變頻器的頻率、電壓、電流等。用的是rs485-bd加FX1N加臺安N310的變頻器?梢孕薷淖冾l器的頻率,就是無法監控。使用的是半雙工通訊。只要在程序寫上M8123,并對其進行復位,那就連寫入參數都寫不了。悲劇!有誰知道是什么原因嗎?幫幫忙吧!
分享
liuyanqing
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
103 點
下載積分:
539 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2011-03-08
最后登錄:
2012-09-20
查看liuyanqing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-15 17:05
全看
|
小
中
大
我也是啊,求答案。
liuyanqing178@163.com
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
程序樣例
三菱FX1N的plc和臺安N310的plc通訊,能寫不能讀
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院