45V,160A的加熱器,應該選取多少平方的電纜?老外選得120平方的,電纜載荷量,與電壓也有關系?
分享
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
566 個
工控威望:
745 點
下載積分:
2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2010-01-07
最后登錄:
2019-05-26
查看yifan_1987的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-14 13:22
全看
|
小
中
大
謝謝各位了,我以為我搞錯了,原來是老外搞錯了,不是連續加熱,讓我選,就35,最多選50,不知道,老外為什么,給選的120的單芯,耐高溫電纜。
分享
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
566 個
工控威望:
745 點
下載積分:
2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2010-01-07
最后登錄:
2019-05-26
查看yifan_1987的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-14 16:10
全看
|
小
中
大
380v
變48v,加熱用加熱器。