200W的伺服電機,額定電流為1.5A,假設有5 臺,.針對這個斷路器,交流接觸器如何選擇呢?之前比較粗略,想像這個與一般異步交流電機不同,請各位老師指教.
分享
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
553 個
工控威望:
664 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2009-04-29
最后登錄:
2025-05-20
查看xqx666的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-12 20:06
全看
|
小
中
大
每臺伺服分別用C65N-D 6A/2P的吧,你這個200W的電機說明書上對斷路器也有要求的,如果你打算選一個總開關控制這5臺伺服,也就是1KW,直接用C65N-D 25A/2P足夠了。伺服建議用D型?偨佑|器簡單,你這個不頻繁啟動就用LC1D25M7C吧。
樓主留言:
是交流的為什么要直流的?200W對斷路器能傳個圖不?我打算用一個,如果每個都用成本較高哦
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(gali1120107)
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
分享
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
553 個
工控威望:
664 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2009-04-29
最后登錄:
2025-05-20
查看xqx666的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-12 20:22
全看
|
小
中
大
施耐德的斷路器你還沒仔細看它的保護曲線嗎?不知道保護曲線你如何選最佳的開關?D型怎么是直流?你打算用一個那就用C65N-D 25A/2P足夠,一個才幾十塊錢。要不用CHIN的吧,支持下國產。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。