現在用安川H1000的變頻器控制薄膜的收卷,采用的力矩控制,控制模式是帶PG的矢量控制,F在出現了速度不穩的情況,就是張力波動大,震蕩的頻率很快。我在監視變頻器的速度時候編碼器反饋的速度有0.2-0.5HZ的震蕩。我C5和D5的參數都不都無法消除震蕩,有沒哪位遇到這樣的情況,這么解決的。
好好學習,天天向上!
分享
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
637 點
下載積分:
2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間:
2010-03-14
最后登錄:
2025-04-21
查看xpvista的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-16 07:30
全看
|
小
中
大
這個問題有以下幾點,第一是變頻器參數設置不當,第二編碼器接線問題,第三是最關鍵問題,如果設置參數和接線都沒有問題,或者說以前正在使用很正常,最近才出現這種不穩定現在,你把電機屁股后面的編碼器換掉就行了,祝你好運