用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
安川H1000系列變頻器問題請教
上一主題
下一主題
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
785 點
下載積分:
2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間:
2009-06-10
最后登錄:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-12 08:45
全看
|
小
中
大
現在用安川H1000的變頻器控制薄膜的收卷,采用的力矩控制,控制模式是帶PG的矢量控制,F在出現了速度不穩的情況,就是張力波動大,震蕩的頻率很快。我在監視變頻器的速度時候編碼器反饋的速度有0.2-0.5HZ的震蕩。我C5和D5的參數都不都無法消除震蕩,有沒哪位遇到這樣的情況,這么解決的。
好好學習,天天向上!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
安川H1000系列變頻器問題請教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院