請問:如果QD75定位控制參數已用QD75軟件寫入,順控程序中又重復寫入,在運行中兩種設置哪一種有效?
分享
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
553 個
工控威望:
664 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2009-04-29
最后登錄:
2025-05-20
查看xqx666的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-12 08:31
全看
|
小
中
大
我可以嚴肅又負責的告訴你,我用QD75M做試驗了好久,它的基本參數一般改了之后要斷電才有效,其他普通的運行參數可以不斷電修改都有效,所以要看你順控程序里修改的是基本參數還是運行參數,如果是運行參數,那么就是順控修改有效。不信你運行完再用QD75軟件讀出來看下是不是變了。
勸你用WORK2軟件吧,其他軟件都淘汰了。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。