383581483zfx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2025-07-24
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-07 09:32
PLC三菱FX3U。伺服臺達0。75KW-AB系列。近期出現回零(用DSZR指令)碰到近點開關后是慢速了但一直回到了后限。然后向前一段距離再后退接觸到近點開關后慢速一直到后限;夭坏搅阄。請問大家會是什么原因??
來無影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 152 點
下載積分: 597 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2025-07-27
查看來無影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 08:50
原點不要用機械式限位開關, 使用接近開關