現有一自制超聲波傳感器如圖片所示,但是輸出是模擬量信號0-10v。
檢測物為帶孔鋁箔(厚度在0.2毫米)料弧的高低以輸出模擬電壓值。
但是現在有一問題就是在使用一段時間后,在關閉電源重啟后出現輸出并不是模擬量0-10,
而是固定在一個電壓值例如3V或者是1.5V。
只有將超聲波電源斷開后再上電才會正常。
此現象并不是經常發生,而是偶然性。
請問哪位使用過此類超聲波傳感器能告知一下。
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-05 00:17
全看
|
小
中
大
超聲波最怕的就是靜電
還有的更換大廠的牌子嘗試會不會有這個現象
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(雪花飄飄) 熱心助人
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造