今天把機子做好后,就開始試機,此機總共安裝有7個NPN型常閉接近開關,每當有兩個以上的接近開關通電時,所有的輸入指示燈都會滅掉,輸出同時停止,然后又亮,如此反復,如果只有一個或沒有光電通電時,所有手動輸出都正常,當接近開關用外供的24V電源(不用PLC自帶的24V電源,COM與外供電源負端連接)所有功能都能正常工作,各位前輩是不是PLC自帶的電源有問題?PLC+24V電壓只有22V(不排除我的萬用表問題)
分享
shidegang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
201 點
下載積分:
680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間:
2010-08-13
最后登錄:
2015-04-02
查看shidegang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-02 10:18
全看
|
小
中
大
看樣子有點像感應開關的線短路造成的。你的感應開關是每個接一個PLC輸入點還是串起來同用幾個PLC輸入點?
分享
shidegang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
201 點
下載積分:
680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間:
2010-08-13
最后登錄:
2015-04-02
查看shidegang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-02 16:16
全看
|
小
中
大
外接的電源選得太?你也太摳門了吧。