用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
晶體管輸出是否反并接二極管 ??
上一主題
下一主題
25188400
學習!從點滴做起。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
367 點
下載積分:
1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2007-03-28
最后登錄:
2022-07-24
查看25188400的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-04-28 20:12
全看
|
小
中
大
想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續流二極管呢?????
分享
zxdha
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
182 個
工控威望:
247 點
下載積分:
1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2007-05-17
最后登錄:
2021-05-30
查看zxdha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-22 12:13
全看
|
小
中
大
圖片:
呵呵,,,還是用圖說話
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(happyzq008) 支持原創!
下載積分:+2(李嘉源) 鼓勵一下!
下載積分:+5(向往人生) 鼓勵一下!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
晶體管輸出是否反并接二極管 ??
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院