想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續流二極管呢?????
分享
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
561 個
工控威望:
3262 點
下載積分:
5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間:
2007-04-18
最后登錄:
2024-01-25
查看猶耘的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-27 11:44
全看
|
小
中
大
如果要求高的高頻大電流可用彩電的行輸出管,包你安全