想問下大家一個簡單的問題~??
繼電器輸出型的PLC要反并接續流二極管~~~那晶體管輸出的也是否要反并接續流二極管呢?????
分享
abcl
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看abcl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-22 01:56
全看
|
小
中
大
同意一樓的做法
分享
abcl
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看abcl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-07-26 19:22
全看
|
小
中
大
電感在關斷的瞬間由于它的電流不能突變會產生高壓,此高壓易燒壞與它相連的元件,所以要用一個二極管反向并聯以釋放能量.而晶體管如果在它的旁邊正向并聯二極管會短路,而反接卻不能旁路因關斷產生的高頻脈沖,所以大部分的電路都是在晶體管的旁邊并聯阻容支路來保護晶體管.