三菱書上說,
位置控制指令DDRVI,和DDRVA兩個指令,最大脈沖數為999999, 最大頻率為10KHZ, 對嗎,
可是我用,10000000個脈沖數和11KHZ的頻率試驗,還可以,不知道會不會有問題,
不知道它的最大 脈沖數 和最大頻率 到底是多少,
多謝
分享
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
187 個
工控威望:
350 點
下載積分:
3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2011-11-14
最后登錄:
2025-01-04
查看白發人生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-27 16:23
全看
|
小
中
大
32位時,1N,FX2N輸出脈沖最大為100KHz,最小要根據加減速時間和最高速計算,16位時是10Hz----32767Hz