為什么當K值大于32767時,監視時只顯示D0的值為零,我用的是DMOV
上一主題
下一主題
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-11-25 07:56
全看
|
小
中
大
FXos:
LD M8000
OUT T12 D0(用D0間接指定T12的值,T12:100ms計時器)
LD X1
PLS M0
LD M0
DMOV K36000 D0(當K#值不大于32767時,能正常監視T12的計時)
為什么當K值大于32767時,監視時只顯示D0的值為零,我用的是DMOV,不知道是哪錯了。高手指點一下。
分享
yhl1875
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
119 點
下載積分:
1401 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2010-09-18
最后登錄:
2016-09-23
查看yhl1875的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-03 15:58
全看
|
小
中
大
同意三樓說的意思 在mou前面加d是32位的了呀