一個能輸出正負15的開關電源(是100W,衡孚的),當我在+15V輸出端接上負載(是給一個電路板供電)時,-15V那一端測量出來的電壓變成-17V了,+15那端測量還是+15V,但如果我把負栽去掉,正負15測量的電壓都正常,,為什么我在+15V上接上負載,-15V那端會變成-17V呢?????
分享
zyhefei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
136 點
下載積分:
669 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2011-11-21
最后登錄:
2018-01-22
查看zyhefei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-22 08:41
全看
|
小
中
大
正常,-15v是空載,所以正端有負載而且比較大時,負端空載時電壓就會升高。