為什么我的三菱PLC程序寫入后原本輸出24V的變成了13.6V呢,而使用測試程序輸出又是正常的
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-21 16:50
全看
|
小
中
大
你可以這樣確認一下,當沒有輸出時的電源電壓是多少?當有輸出時電壓下降至13.6V檢查是否存在負載大于電源輸出能力,或者負載存在短路性故障。如果都不是上面的問題則需要檢查電源帶載能力下降了。