在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
682 點
下載積分:
66148 分
在線時間: 992(小時)
注冊時間:
2010-09-05
最后登錄:
2025-07-17
查看liuliangdt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-18 21:42
全看
|
小
中
大
零線過電流互感器平衡剩余電流(好像是這么叫的),但過互感器的零線不要用作接地了。跟漏電保護器一樣的。