各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
LD X006
OUT C235
LD Y000
OUT M8235
分享
aoouang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
402 點
下載積分:
2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2011-06-21
最后登錄:
2015-11-18
查看aoouang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-18 15:17
全看
|
小
中
大
是編碼器不是變壓器,如果編碼器用的是外接電源的話,那么你的外接電源的24V-應該和PLC的COM端相連,你的A相與COM端雖然有6V的電壓,但他們沒有共同的等電位點,在PLC的輸入中就是一個虛電位信號,如果相連后,6V就是一個輸入脈沖!
朋友試試吧!應該會沒有問題的。