本來在自動運行,現在切換到手動,設備不停止,只有按下手動停止時,設備才停止
本來是手動停止的,現在切到自動,滿足條件就自動運行
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-15 23:34
全看
|
小
中
大
還有一個比較簡單的方法,就是自動,手動分別用子程序寫,手動的時候只調用手動子程序,自動的時候調用自動子程序,并且點位的輸出最好用SET ,RESET命令寫,相互切換可以做到無擾。