請問,三菱伺服電機用相對定位控制好一些呢,還是用絕對定位控制好呢,我知道相對定位和絕對定位是什么意思,但是不知道用哪種控制方式精度高一些,編程更簡單易懂一些,O(∩_∩)O謝謝!(*^__^*) 嘻嘻……
Stronger
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-11 17:15
全看
|
小
中
大
從走的精度來說 是一樣的
如果你是不用參考點的 如定角度分度等 用相對位置好處理些。
如果非定長定位置還是絕對位置好編程。
機械來說 絕對位置可以省掉個回原點開關