最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下
調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
分享
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
490 點
下載積分:
13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間:
2009-09-17
最后登錄:
2019-08-25
查看tty的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-10 22:38
全看
|
小
中
大
好像是感應電。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xqx666) 感謝分享
下載積分:+3(jx_einstein) 熱心助人