各位高手請教一下怎樣退出步進指令?
上一主題
下一主題
龍巖123
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看龍巖123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-11-10 13:19
全看
|
小
中
大
各位大哥,我是新人,在用GX Developer7編程的時候怎么也退不出步進,請問這是怎么回事呢?如下圖,在測試的時候為什么運行不到RET處呢?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11678 分
在線時間: 9723(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-10 13:34
全看
|
小
中
大
因為S25一直被激活,因此 ,本輪執行了RET后,下一輪還是S25啊。
在S25中,應該復位S25。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11678 分
在線時間: 9723(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-29
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-11-10 15:41
全看
|
小
中
大
RET只是告訴PLC操作系統,我一個循環結束了,并沒有其他意思。
因此,你必須在程序中體現: RST S25